Bonjour,  
 
 OUI, OUI!!! 
Malgré mon grand âge , j'ai conservé mon ( mauvais?) caractère de ma jeunesse.
Faut pas trop me chatouiller ( !) cela risque de faire des étincelles.
Perso, j'en ai pris des chatouilles ( des vraies et des figurées..) 
 
 Trois fois pris du 220 V à plein :
- à 17 ans , une main dans l'eau d'un aquarium et l'autre sur le robinet d'eau (en laiton) de la cuisine: la rampe d'éclairage avait mis l'eau au 220 
( le circuit est passé d'une main à l'autre par la poitrine...) je devais avoir la vie dure!  

 ( aucune protection différentielle à l'époque...)
- Il y a 12 ans en branchant un LV , j'ai oublié de couper le courant.. mais là ce fut moins grave, car j'avais des sabots aux pieds ( sabots sans paille!) 
- enfin il y a 6 ans: j'ai fait refaire par un électricien mon tableau de distribution, vieillot ( avec des fusibles...) 
Quelques semaines après j'interviens sur une prise dans le garage: je coupe le contacteur correspondant au tableau, je vérifie qu'il n'y avait plus de 220  sur le fil de phase  ( j'avais regardé avant de couper si la phase était présente et sur quel fil  ) J'avais toujours procédé ainsi depuis 30 ans sans problème.... 
Je commence à démonter ma prise et je me prends du 220 en touchant le fil de neutre! ( dans un garage, sol béton...) 
J'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais pris du jus sur le neutre ( il n'en y avait pas avant ouverture du contacteur au tableau, j'ai refais la manip à l'envers pour le prouver... ) 
J'ai fait un schéma pour expliquer la cause  à mon électricien: je pense qu'il n'a rien compris... 
Pour ceux qui voudrait chercher la cause, je précise que l'installation elec intérieure date de 30 ans, donc ne 

e pas les normes actuelles de séparation de neutre.... 
Celui qui me donnera une bonne réponse aura droit à toute mon admiration! 